#1 2019-01-17 13:18:59

bopo
Member
Registered: 2015-12-09
Posts: 13

Analogová čidla pro MonacoHat

Dobrý den.

Je možné připojit na MonarcoHat do AI vstupu pasivní dvoudrátové proudové čidlo?
Třídrátové aktivní čidlo funguje.

Děkuji

Offline

#2 2019-01-17 16:46:36

tomáš čechura
Administrator
Registered: 2016-02-22
Posts: 371

Re: Analogová čidla pro MonacoHat

Dobrý den,

ano, možné to je. Čidlo by mělo být připojeno do Monarco HAT mezi "+" a AI vstup a měnit protékající proud na základě měření a zároveň se napájet z úbytku napětí. Před zapojením to raději ověřte s dokumentací konkrétního čidla.


Hezký den.

Offline

#3 2019-01-18 06:41:38

bopo
Member
Registered: 2015-12-09
Posts: 13

Re: Analogová čidla pro MonacoHat

Velice děkuji.
Odzkoušel jsem nejprve simulátorem a poté připojil čidlo tlaku DMP.
Obojí funkční.
Trochu jsem v to doufal ale chtěl jsem to ověřit.

S pozdravem
PB

Offline

#4 2019-01-19 09:47:55

tomáš čechura
Administrator
Registered: 2016-02-22
Posts: 371

Re: Analogová čidla pro MonacoHat

Dobrý den,

děkuji za info. Jsem rád, že vše funguje.

Ať se daří i nadále.