Dobrý den, mám problém s nahráním SW do Rpi, zakoupil jsem od Vás licenci abych mohl využít nových funkčních bloků a hlásí mi to chybu při nahrávání a kompilaci:
Downloading Executive to the target .... Failed
Error: Not licensed on target device (code -805)
---See system Log of the target device for more details
---Download failed
Offline
Konkrétně jsem chtěl využít funkční blok PIDMA
Offline
Dobrý den,
děkujeme za Váš dotaz.
Funkční blok PIDMA je společně s ostatními autotunery licencován pod licencí "AUTOTUNING". Licence, kterou jste si zakoupil umožňuje použití "ADVANCED" bloků. Tabulka s rozřazením bloků podle licencí:https://www.rexcontrols.com/media/2.50. … f#page=535
Hezký den,
Tomáš
Offline
No na to jsem teď taky koukal, ale ve starších materiálech jste měli zápis, že tento funkční blok se nachází pod licencí ADVANCED, tak proto mi to nebylo jasný. K tomu tedy směřuje můj další dotaz, kde seženu tuto licenci? Hledal jsem v sekci e-shop na Vašich stránkách a nikde jsem ji nenašel, potřebuji tento funkční blok použít ve své bakalářské práci.
Offline
Přesný odkaz na materiály s chybnou informací nalznete zde: https://www.rexcontrols.cz/media/HTML/D … 15-1140007
Offline
Dobrý den,
od verze 2.50.1 došlo ke změně v licencování některých bloků. Aktuálně platná tabulka rozřazení bloků je tato: https://www.rexcontrols.com/media/2.50. … f#page=535
Nákup individuálních licencí prosím směřujte na sales(at)rexcontrols.com
Hezký den,
Tomáš